Αντώνιος
Απαντήσεις συζητήσεων που έγιναν
-
ΣυντάκτηςΆρθρα
-
8 Αυγούστου, 2026 στις 1:56 μμ σε απάντηση του: Πώς ελέγχεται το μανόμετρο πίεσης μετασχηματιστή για ακριβείς ενδείξεις; #61027ΑντώνιοςΣυμμετέχων
Ο έλεγχος του μανομέτρου πίεσης μετασχηματιστή περιλαμβάνει σύγκριση της ένδειξης με πρότυπο όργανο αναφοράς και οπτική επιθεώρηση για ζημιές στην πλάκα ή το γυαλί προστασίας. Ελέγχεται επίσης η στεγανότητα της σύνδεσής του με τη δεξαμενή, ώστε να αποφεύγεται διαρροή αερίου ή λαδιού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένη ένδειξη πίεσης.
8 Αυγούστου, 2026 στις 10:51 πμ σε απάντηση του: Πώς εκτελείται ο έλεγχος απαγωγέων κρουστικών υπερτάσεων κατά την περιοδική συντήρηση; #61015ΑντώνιοςΣυμμετέχωνΟ έλεγχος απαγωγέων κρουστικών υπερτάσεων περιλαμβάνει μέτρηση του ρεύματος διαρροής υπό κανονική τάση λειτουργίας και θερμογραφικό έλεγχο για εντοπισμό ασυνήθιστης θέρμανσης που υποδηλώνει εσωτερική φθορά. Ελέγχεται επίσης ο μετρητής λειτουργιών εκκένωσης, όταν υπάρχει, ώστε να καταγράφεται ο αριθμός των υπερτάσεων που έχει απορροφήσει η διάταξη κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
7 Αυγούστου, 2026 στις 9:45 πμ σε απάντηση του: Πώς εκτελείται η μέτρηση αντίστασης τυλίγματος και ποια είναι τα αποδεκτά όρια απόκλισης; #60749ΑντώνιοςΣυμμετέχωνΗ μέτρηση αντίστασης τυλίγματος γίνεται με έγχυση συνεχούς ρεύματος και καταγραφή της πτώσης τάσης σε κάθε φάση, υπολογίζοντας την ωμική αντίσταση. Οι τιμές συγκρίνονται μεταξύ των φάσεων και με προηγούμενες μετρήσεις, με αποδεκτή απόκλιση συνήθως έως δύο τοις εκατό. Μεγαλύτερες αποκλίσεις υποδηλώνουν χαλαρές επαφές, οξείδωση ή τοπική βλάβη τυλίγματος που χρήζει διερεύνησης.
7 Αυγούστου, 2026 στις 9:14 πμ σε απάντηση του: Τι πρέπει να προσέξω κατά τη δοκιμή τύλιξης μετασχηματιστή για τον εντοπισμό εσωτερικών ανωμαλιών; #60739ΑντώνιοςΣυμμετέχωνΚατά τη δοκιμή τύλιξης μετασχηματιστή εξετάζεται η ηλεκτρική συνέχεια και η ομοιομορφία κάθε φάσης τυλίγματος, συγκρίνοντας τις τιμές μεταξύ των τριών φάσεων. Σημαντικές αποκλίσεις μπορεί να υποδηλώνουν χαλαρές συνδέσεις, μερική βραχυκύκλωση ή φθορά μόνωσης μεταξύ σπειρών. Η δοκιμή πρέπει να γίνεται με σταθερή θερμοκρασία περιβάλλοντος για αξιόπιστη σύγκριση αποτελεσμάτων.
7 Αυγούστου, 2026 στις 4:07 πμ σε απάντηση του: Πώς γίνεται σωστά ο οπτικός έλεγχος μετασχηματιστή κατά την τακτική επιθεώρηση; #60643ΑντώνιοςΣυμμετέχωνΟ οπτικός έλεγχος μετασχηματιστή περιλαμβάνει εξέταση για διαρροές λαδιού, οξείδωση μεταλλικών επιφανειών, κατάσταση μονωτήρων διέλευσης, στάθμη λαδιού στη δεξαμενή διαστολής, χρώμα αφυγραντήρα σιλικαζέλ και λειτουργία δεικτών πίεσης. Ελέγχονται επίσης οι συνδέσεις γείωσης και τυχόν ασυνήθιστοι θόρυβοι ή δονήσεις. Κάθε ανωμαλία φωτογραφίζεται και καταγράφεται για περαιτέρω αξιολόγηση από τον υπεύθυνο μηχανικό.
-