GlobeCore / Θέματα / Τι πρέπει να προσέξω κατά τη δοκιμή τύλιξης μετασχηματιστή για τον εντοπισμό εσωτερικών ανωμαλιών;

Τι πρέπει να προσέξω κατά τη δοκιμή τύλιξης μετασχηματιστή για τον εντοπισμό εσωτερικών ανωμαλιών;

Εξοπλισμός καθαρισμού και ελέγχου μονωτικών ελαίων › Συζητήσεις › Συντήρηση μετασχηματιστών στην Ελλάδα › Τι πρέπει να προσέξω κατά τη δοκιμή τύλιξης μετασχηματιστή για τον εντοπισμό εσωτερικών ανωμαλιών;

  • Αυτό το θέμα έχει 1 απάντηση, 2 φωνές και ενημερώθηκε τελευταία φορά 2 μήνες πριν από τον χρήστη Αντώνιος.
Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
  • Συντάκτης
    Άρθρα
  • #60731
    Ευσέβιος
    Συμμετέχων

    Τι πρέπει να προσέξω κατά τη δοκιμή τύλιξης μετασχηματιστή για τον εντοπισμό εσωτερικών ανωμαλιών;

    #60739
    Αντώνιος
    Συμμετέχων

    Κατά τη δοκιμή τύλιξης μετασχηματιστή εξετάζεται η ηλεκτρική συνέχεια και η ομοιομορφία κάθε φάσης τυλίγματος, συγκρίνοντας τις τιμές μεταξύ των τριών φάσεων. Σημαντικές αποκλίσεις μπορεί να υποδηλώνουν χαλαρές συνδέσεις, μερική βραχυκύκλωση ή φθορά μόνωσης μεταξύ σπειρών. Η δοκιμή πρέπει να γίνεται με σταθερή θερμοκρασία περιβάλλοντος για αξιόπιστη σύγκριση αποτελεσμάτων.

Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
  • Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα συζήτησης.