8 Αυγούστου, 2026 στις 11:22 πμ σε απάντηση του: Πώς ελέγχεται η δεξαμενή διαστολής λαδιού μετασχηματιστή για σωστή λειτουργία του συστήματος; #61017ΘρασύβουλοςΣυμμετέχων
Ο έλεγχος της δεξαμενής διαστολής λαδιού περιλαμβάνει επιβεβαίωση της σωστής στάθμης ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, οπτική επιθεώρηση για διαρροές και έλεγχο του δείκτη στάθμης λαδιού για ακριβή ένδειξη. Ελέγχεται επίσης η ελεύθερη επικοινωνία με τον αφυγραντήρα, ώστε να αποφεύγεται είσοδος υγρασίας στο σύστημα κατά τις μεταβολές όγκου του λαδιού.
8 Αυγούστου, 2026 στις 9:19 πμ σε απάντηση του: Πώς εκτελείται ο έλεγχος αντιστάσεων γείωσης σε υποσταθμό με μετασχηματιστή ισχύος; #61009ΘρασύβουλοςΣυμμετέχωνΟ έλεγχος αντιστάσεων γείωσης πραγματοποιείται με τη μέθοδο πτώσης δυναμικού χρησιμοποιώντας βοηθητικά ηλεκτρόδια σε καθορισμένες αποστάσεις, καταγράφοντας τη συνολική αντίσταση του συστήματος γείωσης. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα όρια που ορίζουν οι κανονισμοί ασφαλείας, και τυχόν υπέρβαση απαιτεί βελτίωση του δικτύου γείωσης πριν τη συνέχιση κανονικής λειτουργίας του υποσταθμού.
8 Αυγούστου, 2026 στις 7:16 πμ σε απάντηση του: Πώς οργανώνεται η προστασία μετασχηματιστή ισχύος έναντι εσωτερικών και εξωτερικών σφαλμάτων; #61001ΘρασύβουλοςΣυμμετέχωνΗ προστασία μετασχηματιστή ισχύος συνδυάζει διαφορική προστασία για εσωτερικά σφάλματα, προστασία υπερέντασης για εξωτερικά σφάλματα, καθώς και μηχανικές προστασίες όπως το ρελέ Buchholz και τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης. Ο συνδυασμός αυτών των συστημάτων εξασφαλίζει γρήγορη αποσύνδεση σε περίπτωση βλάβης, περιορίζοντας την έκταση της ζημιάς και προστατεύοντας το υπόλοιπο δίκτυο.
8 Αυγούστου, 2026 στις 4:12 πμ σε απάντηση του: Πώς εκτελείται ο έλεγχος ρυθμιστή τάσης σε μετασχηματιστή διανομής με αυτόματη ρύθμιση; #60984ΘρασύβουλοςΣυμμετέχωνΟ έλεγχος ρυθμιστή τάσης περιλαμβάνει επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του αυτοματισμού ρύθμισης, δοκιμή χειροκίνητης λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του αυτοματισμού και έλεγχο βαθμονόμησης των ορίων τάσης. Ελέγχεται επίσης η κατάσταση των επαφών και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης, ώστε να διασφαλίζεται σταθερή τάση εξόδου παρά τις διακυμάνσεις φορτίου στο δίκτυο διανομής.
7 Αυγούστου, 2026 στις 12:49 μμ σε απάντηση του: Πώς ερμηνεύεται το αποτέλεσμα της δοκιμής δείκτη πόλωσης σε παλαιό μετασχηματιστή; #60804ΘρασύβουλοςΣυμμετέχωνΗ δοκιμή δείκτη πόλωσης υπολογίζει τον λόγο της αντίστασης μόνωσης στα δέκα λεπτά προς την τιμή στο ένα λεπτό. Τιμή μεγαλύτερη του δύο θεωρείται καλή κατάσταση μόνωσης, ενώ χαμηλές τιμές υποδηλώνουν υγρασία ή ρύπανση εντός της μόνωσης. Σε παλαιούς μετασχηματιστές η δοκιμή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αξιολόγηση της γενικότερης κατάστασης πριν από απόφαση συνέχισης λειτουργίας.
7 Αυγούστου, 2026 στις 9:01 πμ σε απάντηση του: Τι υποδηλώνει η απώλεια διαφάνειας ελαίου κατά την οπτική επιθεώρηση δείγματος; #60735ΘρασύβουλοςΣυμμετέχωνΗ απώλεια διαφάνειας ελαίου, δηλαδή η εμφάνιση θολερότητας ή αιωρούμενων σωματιδίων, συνήθως υποδηλώνει παρουσία υγρασίας, στερεών ρύπων ή προϊόντων αποδόμησης της μόνωσης χαρτιού. Θολό έλαιο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί επίσης να σημαίνει κορεσμό σε νερό, οπότε απαιτείται άμεση εργαστηριακή επιβεβαίωση. Η οπτική αυτή ένδειξη χρησιμεύει ως γρήγορο προειδοποιητικό σημάδι πριν την πλήρη ανάλυση.
7 Αυγούστου, 2026 στις 8:13 πμ σε απάντηση του: Ποια είναι η σωστή διαδικασία μέτρησης αντίστασης μόνωσης σε τύλιγμα υψηλής τάσης; #60721ΘρασύβουλοςΣυμμετέχωνΗ μέτρηση αντίστασης μόνωσης γίνεται με ειδικό όργανο (megohmmeter) εφαρμόζοντας σταθερή τάση δοκιμής και καταγράφοντας την τιμή σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία, συνήθως στο ένα και στα δέκα λεπτά, για τον υπολογισμό του δείκτη πόλωσης. Πριν τη μέτρηση πρέπει να αποφορτιστεί πλήρως ο μετασχηματιστής και να καθαριστούν οι μονωτήρες, ώστε να αποφευχθούν παραπλανητικά αποτελέσματα λόγω επιφανειακής ρύπανσης.
7 Αυγούστου, 2026 στις 7:05 πμ σε απάντηση του: Πώς μετριέται η περιεκτικότητα σε νερό στο έλαιο και γιατί είναι κρίσιμη παράμετρος; #60700ΘρασύβουλοςΣυμμετέχωνΗ περιεκτικότητα σε νερό μετριέται συνήθως με τη μέθοδο Karl Fischer, η οποία προσδιορίζει με ακρίβεια τα ppm νερού διαλυμένου στο έλαιο. Είναι κρίσιμη παράμετρος διότι η υγρασία μειώνει δραστικά τη διηλεκτρική αντοχή και επιταχύνει τη γήρανση τόσο του ελαίου όσο και της χάρτινης μόνωσης, ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. Υψηλά επίπεδα υγρασίας απαιτούν άμεση αφύγρανση του ελαίου.
-