    Πώς ερμηνεύεται το αποτέλεσμα της δοκιμής δείκτη πόλωσης σε παλαιό μετασχηματιστή;

    #60804
    Θρασύβουλος
    Συμμετέχων

    Η δοκιμή δείκτη πόλωσης υπολογίζει τον λόγο της αντίστασης μόνωσης στα δέκα λεπτά προς την τιμή στο ένα λεπτό. Τιμή μεγαλύτερη του δύο θεωρείται καλή κατάσταση μόνωσης, ενώ χαμηλές τιμές υποδηλώνουν υγρασία ή ρύπανση εντός της μόνωσης. Σε παλαιούς μετασχηματιστές η δοκιμή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αξιολόγηση της γενικότερης κατάστασης πριν από απόφαση συνέχισης λειτουργίας.