GlobeCore / Θέματα / Πώς χρησιμοποιείται η θερμογραφία μετασχηματιστή για τον εντοπισμό προβλημάτων υπό φορτίο;

Πώς χρησιμοποιείται η θερμογραφία μετασχηματιστή για τον εντοπισμό προβλημάτων υπό φορτίο;

Εξοπλισμός καθαρισμού και ελέγχου μονωτικών ελαίων › Συζητήσεις › Συντήρηση μετασχηματιστών στην Ελλάδα › Πώς χρησιμοποιείται η θερμογραφία μετασχηματιστή για τον εντοπισμό προβλημάτων υπό φορτίο;

  • Αυτό το θέμα έχει 1 απάντηση, 2 φωνές και ενημερώθηκε τελευταία φορά 2 μήνες πριν από τον χρήστη Αλέξιος.
Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
  • Συντάκτης
    Άρθρα
  • #60778
    Αριστομένης
    Συμμετέχων

    Πώς χρησιμοποιείται η θερμογραφία μετασχηματιστή για τον εντοπισμό προβλημάτων υπό φορτίο;

    #60786
    Αλέξιος
    Συμμετέχων

    Η θερμογραφία μετασχηματιστή εκτελείται με κάμερα υπερύθρων ενώ η μονάδα βρίσκεται υπό κανονικό φορτίο, καταγράφοντας τη θερμική κατανομή σε μονωτήρες διέλευσης, συνδέσεις και επιφάνεια δεξαμενής. Ασύμμετρες θερμές περιοχές υποδεικνύουν χαλαρές συνδέσεις, υπερφόρτωση φάσης ή πρόβλημα ψύξης. Η μέθοδος είναι μη επεμβατική και επιτρέπει έγκαιρη διόρθωση πριν εξελιχθεί σε σοβαρή βλάβη.

Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
  • Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα συζήτησης.