    Πώς συντηρούνται οι αντλίες κυκλοφορίας ψυκτικού μέσου σε μετασχηματιστές μεγάλης ισχύος;

    #60918
    Βελισσάριος
    Συμμετέχων

    Η συντήρηση των αντλιών κυκλοφορίας ψυκτικού μέσου περιλαμβάνει έλεγχο για διαρροές στους στυπιοθλίπτες, μέτρηση ρεύματος κινητήρα, έλεγχο δονήσεων και θορύβου, καθώς και επαλήθευση της σωστής παροχής ροής λαδιού. Τακτική λίπανση εδράνων και έλεγχος ευθυγράμμισης συμβάλλουν στην αποφυγή πρόωρης φθοράς και εξασφαλίζουν αδιάλειπτη ψύξη του μετασχηματιστή υπό συνεχές φορτίο.