GlobeCore / Θέματα / Πώς πραγματοποιείται η μέτρηση ρεύματος διέγερσης και τι υποδηλώνουν οι ασυμμετρίες μεταξύ φάσεων;

Πώς πραγματοποιείται η μέτρηση ρεύματος διέγερσης και τι υποδηλώνουν οι ασυμμετρίες μεταξύ φάσεων;

Εξοπλισμός καθαρισμού και ελέγχου μονωτικών ελαίων Συζητήσεις Συντήρηση μετασχηματιστών στην Ελλάδα Πώς πραγματοποιείται η μέτρηση ρεύματος διέγερσης και τι υποδηλώνουν οι ασυμμετρίες μεταξύ φάσεων;

Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
  • Συντάκτης
    Άρθρα
  • #60843
    Νέαρχος
    Συμμετέχων

    Πώς πραγματοποιείται η μέτρηση ρεύματος διέγερσης και τι υποδηλώνουν οι ασυμμετρίες μεταξύ φάσεων;

    #60850
    Ευσέβιος
    Συμμετέχων

    Η μέτρηση ρεύματος διέγερσης εφαρμόζει χαμηλή τάση στο πρωτεύον τύλιγμα και καταγράφει το ρεύμα που απαιτείται για τη μαγνήτιση του πυρήνα σε κάθε φάση. Σημαντικές ασυμμετρίες μεταξύ φάσεων υποδεικνύουν βραχυκυκλωμένες σπείρες, πρόβλημα στον πυρήνα ή εσφαλμένη λήψη του εναλλάκτη. Η μέθοδος είναι απλή αλλά αποτελεσματική για αρχικό εντοπισμό εσωτερικών ανωμαλιών.