GlobeCore / Θέματα / Πώς εντοπίζεται πρόβλημα κατά τη δοκιμή στεγανότητας μετασχηματιστή μετά από μεταφορά;

Πώς εντοπίζεται πρόβλημα κατά τη δοκιμή στεγανότητας μετασχηματιστή μετά από μεταφορά;

Εξοπλισμός καθαρισμού και ελέγχου μονωτικών ελαίων › Συζητήσεις › Συντήρηση μετασχηματιστών στην Ελλάδα › Πώς εντοπίζεται πρόβλημα κατά τη δοκιμή στεγανότητας μετασχηματιστή μετά από μεταφορά;

  • Αυτό το θέμα έχει 1 απάντηση, 2 φωνές και ενημερώθηκε τελευταία φορά 2 μήνες πριν από τον χρήστη Παύλος.
Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
  • Συντάκτης
    Άρθρα
  • #60833
    Νέαρχος
    Συμμετέχων

    Πώς εντοπίζεται πρόβλημα κατά τη δοκιμή στεγανότητας μετασχηματιστή μετά από μεταφορά;

    #60841
    Παύλος
    Συμμετέχων

    Η δοκιμή στεγανότητας μετασχηματιστή μετά από μεταφορά περιλαμβάνει εφαρμογή ελεγχόμενης πίεσης αζώτου ή αέρα στη δεξαμενή και παρακολούθηση για πτώση πίεσης, καθώς και οπτικό έλεγχο όλων των παρεμβυσμάτων και βαλβίδων. Τυχόν διαρροή υποδεικνύει φθορά στεγανοποιητικών κατά τη μεταφορά, η οποία πρέπει να αποκατασταθεί πριν την πλήρωση με λάδι και τη θέση σε λειτουργία.