GlobeCore / Θέματα / Πώς εκτελείται σωστά η δοκιμή μόνωσης μετασχηματιστή στο πεδίο;

Πώς εκτελείται σωστά η δοκιμή μόνωσης μετασχηματιστή στο πεδίο;

Εξοπλισμός καθαρισμού και ελέγχου μονωτικών ελαίων Συζητήσεις Συντήρηση μετασχηματιστών στην Ελλάδα Πώς εκτελείται σωστά η δοκιμή μόνωσης μετασχηματιστή στο πεδίο;

Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
  • Συντάκτης
    Άρθρα
  • #60704
    Λεονάρδος
    Συμμετέχων

    Πώς εκτελείται σωστά η δοκιμή μόνωσης μετασχηματιστή στο πεδίο;

    #60712
    Ιππόλυτος
    Συμμετέχων

    Η δοκιμή μόνωσης μετασχηματιστή πραγματοποιείται με εφαρμογή συνεχούς τάσης μεταξύ τυλιγμάτων και γείωσης, καταγράφοντας την αντίσταση μόνωσης σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Πριν τη δοκιμή αποσυνδέονται όλα τα εξαρτήματα προστασίας και γειώνεται προσωρινά ο πυρήνας. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με προηγούμενες τιμές και με τα όρια του κατασκευαστή για να διαπιστωθεί τυχόν υποβάθμιση της μόνωσης.

Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
  • Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα συζήτησης.