GlobeCore / Θέματα / Ποιο όριο αριθμού οξύτητας θεωρείται ανησυχητικό για έλαιο σε λειτουργία;

Ποιο όριο αριθμού οξύτητας θεωρείται ανησυχητικό για έλαιο σε λειτουργία;

Εξοπλισμός καθαρισμού και ελέγχου μονωτικών ελαίων Συζητήσεις Ανάλυση λαδιού μετασχηματιστών στην Ελλάδα Ποιο όριο αριθμού οξύτητας θεωρείται ανησυχητικό για έλαιο σε λειτουργία;

Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
  • Συντάκτης
    Άρθρα
  • #60692
    Λουδοβίκος
    Συμμετέχων

    Ποιο όριο αριθμού οξύτητας θεωρείται ανησυχητικό για έλαιο σε λειτουργία;

    #60697
    Φιλήμων
    Συμμετέχων

    Ο αριθμός οξύτητας εκφράζεται συνήθως σε mg KOH ανά γραμμάριο ελαίου και για έλαιο σε λειτουργία θεωρείται ανησυχητικός όταν υπερβαίνει περίπου 0,2 έως 0,3 mg KOH/g, ανάλογα με το πρότυπο αναφοράς. Τιμές πάνω από αυτό το εύρος υποδηλώνουν σημαντική οξειδωτική φθορά και αυξημένο κίνδυνο σχηματισμού ιζημάτων που μπορούν να παρεμποδίσουν την ψύξη. Συνιστάται άμεση αξιολόγηση για αναγέννηση ή αντικατάσταση.

Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
  • Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα συζήτησης.