7 Αυγούστου, 2026 στις 9:34 μμ σε απάντηση του: Ποιες δοκιμές περιλαμβάνει συνήθως ένας πλήρης εργαστηριακός έλεγχος μονωτικού ελαίου εκτός από τη χρωματογραφική ανάλυση αερίων; #60919ΔημήτριοςΣυμμετέχων
Πέρα από τη χρωματογραφική ανάλυση αερίων, ένας πλήρης εργαστηριακός έλεγχος μονωτικού ελαίου συνήθως περιλαμβάνει μέτρηση διηλεκτρικής αντοχής, οξύτητας, περιεκτικότητας σε υγρασία, τάσης επιφανείας, συντελεστή απωλειών, ιξώδους, χρώματος και περιεκτικότητας σε ιζήματα. Ορισμένα εργαστήρια προσθέτουν και ανάλυση φουρανίων για εκτίμηση της κατάστασης της χάρτινης μόνωσης.
7 Αυγούστου, 2026 στις 6:51 μμ σε απάντηση του: Τι δείχνει ένας αυξημένος συντελεστής απωλειών σε δοκιμή λαδιού και πότε πρέπει να ανησυχήσουμε; #60892ΔημήτριοςΣυμμετέχωνΈνας αυξημένος συντελεστής απωλειών υποδηλώνει αυξημένη διηλεκτρική απώλεια ενέργειας μέσα στο λάδι, συνήθως λόγω παρουσίας πολικών προϊόντων γήρανσης, υγρασίας ή αγώγιμων ρύπων. Τιμές σημαντικά υψηλότερες από τις τυπικές αναμενόμενες για νέο λάδι πρέπει να προκαλούν ανησυχία και να οδηγούν σε περαιτέρω διερεύνηση, καθώς σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θερμικής αστάθειας της μόνωσης.
7 Αυγούστου, 2026 στις 5:26 μμ σε απάντηση του: Πώς πραγματοποιείται ο έλεγχος μαγνητικού πυρήνα σε μετασχηματιστή κατά τη γενική επιθεώρηση; #60878ΔημήτριοςΣυμμετέχωνΟ έλεγχος μαγνητικού πυρήνα περιλαμβάνει επιθεώρηση για ενδείξεις τοπικής υπερθέρμανσης, έλεγχο της μόνωσης γείωσης του πυρήνα και επιβεβαίωση ότι υπάρχει μόνο ένα σημείο γείωσης, όπως προβλέπεται από τον σχεδιασμό. Ασυνήθιστος θόρυβος ή δονήσεις κατά τη λειτουργία μπορεί να υποδεικνύουν χαλάρωση ελασμάτων, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση από εξειδικευμένο τεχνικό.
7 Αυγούστου, 2026 στις 3:49 μμ σε απάντηση του: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη μόνιμη και την αναγεννώμενη χρήση προσροφητικών υλικών στην αναγέννηση με προσροφητικά υλικά; #60857ΔημήτριοςΣυμμετέχωνΣτην αναγέννηση με προσροφητικά υλικά μίας χρήσης, το κορεσμένο υλικό απορρίπτεται και αντικαθίσταται με νέο, ενώ σε συστήματα με δυνατότητα αναγέννησης το υλικό θερμαίνεται ώστε να απελευθερώσει τους προσροφημένους ρύπους και να χρησιμοποιηθεί ξανά. Η δεύτερη μέθοδος μειώνει το λειτουργικό κόστος μακροπρόθεσμα, αλλά απαιτεί πρόσθετο εξοπλισμό θερμικής αναγέννησης και προσεκτική διαχείριση της διαδικασίας.
7 Αυγούστου, 2026 στις 12:55 μμ σε απάντηση του: Γιατί απαιτείται έλεγχος για PCB στο έλαιο πριν από εργασίες συντήρησης ή διάθεσης παλαιού ελαίου; #60807ΔημήτριοςΣυμμετέχωνΟ έλεγχος για PCB στο έλαιο απαιτείται διότι τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια είναι εξαιρετικά τοξικές και επίμονες στο περιβάλλον ουσίες που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα σε μονωτικά υγρά και ενδέχεται να έχουν προστεθεί ακούσια σε παλαιότερο εξοπλισμό μέσω ανάμειξης κατά τη συντήρηση. Η ανίχνευσή τους καθορίζει τις υποχρεωτικές διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού και τελικής διάθεσης.
7 Αυγούστου, 2026 στις 10:24 πμ σε απάντηση του: Ποια θεωρείται φυσιολογική περιεκτικότητα σε υγρασία για λάδι μετασχηματιστή σε καλή κατάσταση λειτουργίας; #60761ΔημήτριοςΣυμμετέχωνΓια λάδι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, η περιεκτικότητα σε υγρασία θεωρείται φυσιολογική όταν κυμαίνεται κάτω από 15 έως 20 ppm για μετασχηματιστές υψηλής τάσης, ενώ υψηλότερες τιμές, ειδικά πάνω από 30 ppm, υποδηλώνουν ανάγκη επεξεργασίας. Το αποδεκτό όριο εξαρτάται επίσης από τη θερμοκρασία λειτουργίας και την τάξη τάσης του συγκεκριμένου μετασχηματιστή.
7 Αυγούστου, 2026 στις 7:34 πμ σε απάντηση του: Γιατί ελέγχεται το σημείο ανάφλεξης του ελαίου και τι υποδεικνύει χαμηλή τιμή; #60709ΔημήτριοςΣυμμετέχωνΤο σημείο ανάφλεξης ελέγχεται για λόγους πυρασφάλειας, καθώς καθορίζει την ελάχιστη θερμοκρασία στην οποία οι ατμοί του ελαίου μπορούν να αναφλεγούν παρουσία σπινθήρα. Χαμηλή τιμή σε σχέση με τις αρχικές προδιαγραφές μπορεί να υποδηλώνει μόλυνση με πτητικότερα υγρά ή θερμική αποδόμηση εντός του μετασχηματιστή. Σημαντική πτώση θεωρείται σοβαρή ένδειξη που απαιτεί άμεση διερεύνηση της αιτίας.
-