8 Αυγούστου, 2026 στις 7:47 πμ σε απάντηση του: Πώς ρυθμίζεται σωστά η διαφορική προστασία μετασχηματιστή για αποφυγή εσφαλμένων λειτουργιών; #61003ΙερεμίαςΣυμμετέχων
Η ρύθμιση της διαφορικής προστασίας μετασχηματιστή απαιτεί συνυπολογισμό του λόγου μετασχηματισμού, της ομάδας συνδεσμολογίας και του ρεύματος διέγερσης κατά την ενεργοποίηση, ώστε να αποφεύγονται εσφαλμένες λειτουργίες λόγω παροδικών φαινομένων. Χρησιμοποιούνται καμπύλες αναστολής λόγω αρμονικών και κατάλληλη ρύθμιση ευαισθησίας, εξασφαλίζοντας ταχεία ανίχνευση πραγματικών εσωτερικών σφαλμάτων.
7 Αυγούστου, 2026 στις 5:30 μμ σε απάντηση του: Ποιο επίπεδο διηλεκτρικής αντοχής λαδιού θεωρείται ανησυχητικό και απαιτεί άμεση επεξεργασία; #60880ΙερεμίαςΣυμμετέχωνΓενικά, διηλεκτρική αντοχή λαδιού κάτω από τα 30 kV, ανάλογα με το πρότυπο δοκιμής και το επίπεδο τάσης του μετασχηματιστή, θεωρείται ανησυχητική και υποδηλώνει παρουσία υγρασίας, σωματιδίων ή προϊόντων γήρανσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται άμεση επεξεργασία με φιλτράρισμα και αφυδάτωση, καθώς η χαμηλή διηλεκτρική αντοχή αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ηλεκτρικής διάσπασης.
7 Αυγούστου, 2026 στις 2:22 μμ σε απάντηση του: Ποια είναι η χρησιμότητα του προτύπου IEEE C57.104 για την ερμηνεία αποτελεσμάτων DGA; #60832ΙερεμίαςΣυμμετέχωνΤο πρότυπο IEEE C57.104 παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία αποτελεσμάτων ανάλυσης διαλυμένων αερίων σε μετασχηματιστές πλήρωσης ελαίου, καθορίζοντας κατηγορίες κατάστασης με βάση συγκεκριμένα όρια συγκέντρωσης αερίων και ρυθμούς παραγωγής τους με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιείται παράλληλα με ευρωπαϊκά πρότυπα για τεκμηριωμένες αποφάσεις παρακολούθησης.
7 Αυγούστου, 2026 στις 2:13 πμ σε απάντηση του: Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ένα καλό μονωτικό έλαιο για χρήση σε μετασχηματιστές ισχύος; #60609ΙερεμίαςΣυμμετέχωνΈνα ποιοτικό μονωτικό έλαιο πρέπει να διαθέτει υψηλή διηλεκτρική αντοχή, χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία και σωματίδια, καλή θερμική σταθερότητα και αντοχή στην οξείδωση κατά τη διάρκεια λειτουργίας υπό φορτίο. Επιπλέον, πρέπει να διατηρεί χαμηλό ιξώδες ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική κυκλοφορία και ψύξη. Η περιοδική παρακολούθηση αυτών των παραμέτρων μέσω εργαστηριακών δοκιμών επιτρέπει έγκαιρη ανίχνευση υποβάθμισης.
-