    Συμμετέχων

    Η δοκιμή αντίστασης πυρήνα ελέγχει τη μόνωση μεταξύ των ελασμάτων του πυρήνα και της γείωσης, εντοπίζοντας τυχόν ανεπιθύμητες παράλληλες γειώσεις που μπορούν να προκαλέσουν κυκλικά ρεύματα και τοπική υπερθέρμανση. Είναι σημαντική διότι μια μη ανιχνευμένη ανωμαλία πυρήνα μπορεί σταδιακά να οδηγήσει σε σοβαρή θερμική καταπόνηση και μόνιμη ζημιά στη μόνωση των τυλιγμάτων.

    Αγαθάγγελος
    Συμμετέχων

    Η δοκιμή διηλεκτρικών απωλειών αποκαλύπτει τον βαθμό γήρανσης της στερεάς και υγρής μόνωσης, καθώς η αύξηση των απωλειών σχετίζεται άμεσα με υποβάθμιση των μονωτικών υλικών. Σε παλαιούς μετασχηματιστές, η τακτική παρακολούθηση αυτής της παραμέτρου επιτρέπει την εκτίμηση του υπολειπόμενου χρόνου ζωής και τη λήψη έγκαιρων αποφάσεων για αναβάθμιση ή αντικατάσταση εξοπλισμού.

    Αγαθάγγελος
    Συμμετέχων

    Ο συνδυασμός φυγοκέντρησης για χονδρά σωματίδια και διαδοχικής διήθησης με φίλτρα μειούμενης πορώδους διαμέτρου εξασφαλίζει σταδιακή απομάκρυνση σωματιδίων μέχρι την επιθυμητή κλάση καθαρότητας. Πριν την επαναπλήρωση, συνιστάται επίσης έλεγχος με μετρητή σωματιδίων για επιβεβαίωση ότι το λάδι πληροί τα όρια καθαρότητας που απαιτούνται για την ασφαλή επαναλειτουργία του μετασχηματιστή.

    Αγαθάγγελος
    Συμμετέχων

    Η διηλεκτρική σταθερά του ελαίου μετριέται γιατί επηρεάζει την κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ ελαίου και στερεής μόνωσης χαρτιού μέσα στον μετασχηματιστή, καθώς οι δύο μονωτές πρέπει να λειτουργούν αρμονικά για ομοιόμορφη καταπόνηση. Σημαντική απόκλιση από τις τυπικές τιμές μπορεί να υποδηλώνει μόλυνση ή χημική αλλοίωση. Η παράμετρος χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες δοκιμές για πληρέστερη αξιολόγηση.

    Αγαθάγγελος
    Συμμετέχων

    Ένα σύστημα ανακύκλωσης λαδιού συνδέεται κυκλικά με τη δεξαμενή του μετασχηματιστή, αντλεί το λάδι, το περνάει από διαδοχικά στάδια φιλτραρίσματος, αφύγρανσης και αποαέρωσης, και το επιστρέφει καθαρό στη δεξαμενή. Σε εγκαταστάσεις με πολλές μονάδες, το σύστημα μπορεί να μετακινείται διαδοχικά ή να παραμένει μόνιμα εγκατεστημένο για συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας του ελαίου κάθε μετασχηματιστή.