8 Αυγούστου, 2026 στις 8:05 μμ σε απάντηση του: Πώς πραγματοποιείται η ξήρανση τυλιγμάτων μετασχηματιστή όταν εντοπιστεί υγρασία στη μόνωση; #61051ΔημοκράτηςΣυμμετέχων
Η ξήρανση τυλιγμάτων μετασχηματιστή πραγματοποιείται με μεθόδους θέρμανσης υπό κενό, όπου η μόνωση θερμαίνεται σταδιακά ενώ αφαιρείται η υγρασία μέσω εξάτμισης υπό ελεγχόμενη πίεση. Η διαδικασία παρακολουθείται με μετρήσεις αντίστασης μόνωσης σε πραγματικό χρόνο έως ότου επιτευχθούν αποδεκτές τιμές, διασφαλίζοντας ότι η διηλεκτρική αντοχή αποκαθίσταται πριν την επαναπλήρωση με λάδι.
8 Αυγούστου, 2026 στις 6:45 πμ σε απάντηση του: Πώς εκτελείται η δοκιμή ρελέ Buchholz κατά την τακτική συντήρηση; #60999ΔημοκράτηςΣυμμετέχωνΗ δοκιμή ρελέ Buchholz περιλαμβάνει έλεγχο λειτουργίας των πλωτήρων μέσω έγχυσης αέρα ή χειροκίνητης ενεργοποίησης, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαφές συναγερμού και αποσύνδεσης ενεργοποιούνται στα σωστά επίπεδα. Ελέγχεται επίσης η στεγανότητα του ρελέ και η καθαριότητα του θαλάμου παρατήρησης αερίων, ώστε η προστασία να ανταποκρίνεται αξιόπιστα σε πραγματικό εσωτερικό σφάλμα.
7 Αυγούστου, 2026 στις 11:36 μμ σε απάντηση του: Πώς χρησιμοποιείται το πρότυπο ASTM D3487 στην προδιαγραφή νέου λαδιού για μετασχηματιστές; #60939ΔημοκράτηςΣυμμετέχωνΤο πρότυπο ASTM D3487 καθορίζει τις απαιτούμενες φυσικές, χημικές και ηλεκτρικές ιδιότητες για νέο, ανεπεξέργαστο μονωτικό λάδι πριν αυτό χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων ορίων για υγρασία, διηλεκτρική αντοχή, οξύτητα και σημείο ανάφλεξης. Χρησιμοποιείται κυρίως από κατασκευαστές και προμηθευτές ως σημείο αναφοράς για την αποδοχή παρτίδων λαδιού πριν την παράδοση.
7 Αυγούστου, 2026 στις 5:51 μμ σε απάντηση του: Πώς μετριέται η τάση διάσπασης ελαίου στο εργαστήριο και τι μας δείχνει πρακτικά; #60882ΔημοκράτηςΣυμμετέχωνΗ τάση διάσπασης ελαίου μετριέται τοποθετώντας δείγμα λαδιού ανάμεσα σε δύο τυποποιημένα ηλεκτρόδια και αυξάνοντας σταδιακά την τάση μέχρι να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο μέσα στο υγρό. Η τιμή αυτή δείχνει πρακτικά την ικανότητα του λαδιού να αντέχει ηλεκτρικό πεδίο χωρίς να καταρρεύσει η μόνωσή του, αποτελώντας βασικό δείκτη της γενικής κατάστασης και καθαρότητας του ελαίου.
7 Αυγούστου, 2026 στις 4:50 μμ σε απάντηση του: Πόσο αξιόπιστη είναι η χρωματογραφική ανάλυση αερίων DGA για τον εντοπισμό πρώιμων σφαλμάτων σε μετασχηματιστή; #60872ΔημοκράτηςΣυμμετέχωνΗ χρωματογραφική ανάλυση αερίων DGA θεωρείται από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία διάγνωσης, καθώς εντοπίζει χαρακτηριστικά μοτίβα αερίων που σχετίζονται με θερμικά σφάλματα, μερικές εκκενώσεις ή τόξα, συχνά πριν αυτά γίνουν αντιληπτά με άλλες μεθόδους. Η αξιοπιστία της αυξάνεται σημαντικά όταν συνδυάζεται με τακτική δειγματοληψία και σύγκριση με ιστορικές τάσεις, όχι μεμονωμένη μέτρηση.
7 Αυγούστου, 2026 στις 9:45 πμ σε απάντηση του: Τι υποδηλώνει αυξημένη συγκέντρωση υδρογόνου στο έλαιο κατά την ανάλυση αερίων; #60748ΔημοκράτηςΣυμμετέχωνΑυξημένη συγκέντρωση υδρογόνου στο έλαιο συνήθως σχετίζεται με μερικές εκκενώσεις χαμηλής ενέργειας ή με αρχικά στάδια ηλεκτρικού σφάλματος μέσα στη μόνωση. Το υδρογόνο είναι από τα πρώτα αέρια που εμφανίζονται σε τέτοιες συνθήκες, γι’ αυτό η ανίχνευσή του σε αυξημένα επίπεδα αποτελεί πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι. Συνδυαστική εξέταση με άλλα αέρια βοηθά στον ακριβέστερο προσδιορισμό της σοβαρότητας του σφάλματος.
7 Αυγούστου, 2026 στις 9:31 πμ σε απάντηση του: Ποια αέρια εξετάζονται κατά τη διεξαγωγή DGA (Dissolved Gas Analysis) σε δείγμα ελαίου; #60745ΔημοκράτηςΣυμμετέχωνΚατά τη διεξαγωγή DGA (Dissolved Gas Analysis) εξετάζονται κυρίως υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο, αιθυλένιο, ακετυλένιο, καθώς και μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, τα οποία σχετίζονται με διαφορετικούς μηχανισμούς φθοράς εντός του μετασχηματιστή. Η ερμηνεία των αναλογιών μεταξύ αυτών των αερίων, σύμφωνα με καθιερωμένες μεθόδους διαγνωστικής ανάλυσης σφαλμάτων, επιτρέπει τον εντοπισμό θερμικών σημείων ή ηλεκτρικών τόξων.
-