Ανδρέας

Απαντήσεις συζητήσεων που έγιναν

Επισκόπηση 7 δημοσιεύσεων - 1 έως 7 (από 7 συνολικά)
  • Συντάκτης
    Άρθρα
  • Ανδρέας
    Συμμετέχων

    Η φόρτιση μετασχηματιστή ισχύος καθορίζεται με βάση την ονομαστική ισχύ, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τον τύπο ψύξης, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια θερμικής ανύψωσης που ορίζει ο κατασκευαστής. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος επιτρέπεται συχνά προσωρινή αύξηση φόρτισης, ενώ η συνεχής παρακολούθηση θερμοκρασίας τυλίγματος διασφαλίζει ότι δεν υπερβαίνονται τα ασφαλή όρια λειτουργίας.

    Ανδρέας
    Συμμετέχων

    Κατά την πλήρωση μετασχηματιστή με λάδι μετά από επισκευή, το λάδι πρέπει πρώτα να φιλτραριστεί και να αποαερωθεί, η πλήρωση να γίνει αργά υπό κενό ώστε να αποφευχθεί παγίδευση αέρα, και να ακολουθήσει περίοδος σταθεροποίησης πριν τη θέση σε λειτουργία. Μετά την πλήρωση, συνιστάται δειγματοληψία και έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής πριν την επαναφορά της μονάδας υπό πλήρες φορτίο.

    Ανδρέας
    Συμμετέχων

    Ο εντοπισμός διαρροής λαδιού μετασχηματιστή ξεκινά με προσεκτική οπτική επιθεώρηση συγκολλήσεων, παρεμβυσμάτων και βαλβίδων, χρησιμοποιώντας απορροφητικό χαρτί για επιβεβαίωση της ακριβούς θέσης. Μικρές διαρροές συχνά αποκαθίστανται με σύσφιξη ή αντικατάσταση παρεμβύσματος, ενώ μεγαλύτερες απαιτούν προσωρινή μείωση στάθμης λαδιού και επισκευή υπό ελεγχόμενες συνθήκες πριν την πλήρη επαναφορά λειτουργίας.

    Ανδρέας
    Συμμετέχων

    Η αντικατάσταση παρεμβυσμάτων μετασχηματιστή απαιτεί προσεκτική αποστράγγιση ή μείωση στάθμης λαδιού στο σημείο εργασίας, καθαρισμό των επιφανειών επαφής και χρήση καινούργιου υλικού συμβατού με το λάδι μόνωσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται σε συνθήκες χαμηλής υγρασίας για αποφυγή εισχώρησης νερού στη μόνωση, ενώ μετά την ολοκλήρωση ελέγχεται η στεγανότητα πριν την επαναφορά σε λειτουργία.

    Ανδρέας
    Συμμετέχων

    Πριν την πλήρωση νέου μετασχηματιστή, ο έλεγχος ποιότητας λαδιού περιλαμβάνει επιβεβαίωση ότι το λάδι πληροί τις προδιαγραφές του σχετικού προτύπου, με έμφαση στη διηλεκτρική αντοχή, την υγρασία, την καθαρότητα σωματιδίων και την απουσία επιμολύνσεων. Το λάδι συνήθως φιλτράρεται και αποαερώνεται ξανά αμέσως πριν την πλήρωση, ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από νέο βαρέλι ή δεξαμενή αποθήκευσης.

    Ανδρέας
    Συμμετέχων

    Ο έλεγχος των ανεμιστήρων ψύξης μετασχηματιστή περιλαμβάνει επαλήθευση σωστής φοράς περιστροφής, μέτρηση ρεύματος κινητήρα, έλεγχο δονήσεων και καθαρισμό πτερυγίων από σκόνη ή ακαθαρσίες. Ελέγχεται επίσης η αυτόματη ενεργοποίησή τους μέσω θερμοστατών σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία λαδιού, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής ψύξη κατά τις περιόδους αιχμής φορτίου.

    Ανδρέας
    Συμμετέχων

    Η υγρασία ελαίου μπορεί να προέρχεται από ατελή στεγανοποίηση της δεξαμενής, φθαρμένα παρεμβύσματα, είσοδο ατμοσφαιρικού αέρα κατά τη διάρκεια θερμικών κύκλων φόρτισης, καθώς και από τη φυσική αποσύνθεση της χάρτινης μόνωσης με την πάροδο του χρόνου. Ακόμη και μικρή ποσότητα νερού κατανέμεται δυσανάλογα περισσότερο στο χαρτί παρά στο έλαιο, γι’ αυτό η μέτρηση χρησιμοποιείται για εκτίμηση όλου του συστήματος.

Επισκόπηση 7 δημοσιεύσεων - 1 έως 7 (από 7 συνολικά)