8 Αυγούστου, 2026 στις 10:39 μμ σε απάντηση του: Πώς κατασκευάζεται η καμπύλη φόρτισης μετασχηματιστή για σχεδιασμό λειτουργίας; #61061ΛουδοβίκοςΣυμμετέχων
Η καμπύλη φόρτισης μετασχηματιστή κατασκευάζεται καταγράφοντας το ρεύμα φόρτισης σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια τυπικής ημέρας ή εποχής λειτουργίας, αποτυπώνοντας τις αιχμές και τις περιόδους χαμηλής ζήτησης. Η καμπύλη αυτή χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό στρατηγικών φόρτισης, την πρόβλεψη θερμικής καταπόνησης και τον προγραμματισμό ενδεχόμενης αναβάθμισης ισχύος του εξοπλισμού.
7 Αυγούστου, 2026 στις 5:10 μμ σε απάντηση του: Ποια αέρια εξετάζονται συνήθως στην ανάλυση διαλυμένων αερίων και τι υποδηλώνει η αυξημένη παρουσία τους; #60876ΛουδοβίκοςΣυμμετέχωνΣτην ανάλυση διαλυμένων αερίων εξετάζονται κυρίως υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο, αιθυλένιο, ακετυλένιο, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. Αυξημένο υδρογόνο και μεθάνιο υποδηλώνουν συνήθως μερικές εκκενώσεις χαμηλής ενέργειας, ενώ υψηλή ακετυλένιο σχετίζεται με τόξο υψηλής ενέργειας. Τα οξείδια του άνθρακα σχετίζονται κυρίως με υποβάθμιση της χάρτινης μόνωσης λόγω θερμότητας.
7 Αυγούστου, 2026 στις 8:32 πμ σε απάντηση του: Τι δείχνει η μέτρηση τάσης επιφανείας σχετικά με τη χημική κατάσταση του ελαίου; #60727ΛουδοβίκοςΣυμμετέχωνΗ τάση επιφανείας μετρά τις διαμοριακές δυνάμεις στην επιφάνεια του ελαίου και μειώνεται σταδιακά καθώς συσσωρεύονται πολικά προϊόντα οξείδωσης, αποτελώντας έναν από τους πιο ευαίσθητους πρώιμους δείκτες γήρανσης. Μια απότομη πτώση της τιμής, ακόμη και όταν άλλες παράμετροι παραμένουν εντός ορίων, προειδοποιεί για επικείμενη επιδείνωση της χημικής σταθερότητας και συχνά προηγείται αύξησης της οξύτητας.
7 Αυγούστου, 2026 στις 3:26 πμ σε απάντηση του: Ποια σημάδια υποδεικνύουν γήρανση ελαίου σε παλαιότερο μετασχηματιστή ισχύος; #60631ΛουδοβίκοςΣυμμετέχωνΗ γήρανση ελαίου εκδηλώνεται συνήθως με σκούρο χρώμα, αυξημένη οξύτητα, μειωμένη διηλεκτρική αντοχή και σχηματισμό ιζημάτων τα οποία μπορούν να φράξουν κανάλια ψύξης. Παράλληλα, αυξάνεται ο συντελεστής διηλεκτρικών απωλειών και μπορεί να ανιχνευθούν αυξημένα επίπεδα φουρανίων που σχετίζονται με φθορά της χάρτινης μόνωσης. Η έγκαιρη διάγνωση αυτών των ενδείξεων επιτρέπει τον σχεδιασμό συντήρησης εγκαίρως.
-